国家核安全局通报宁德核电站运行事件:乏燃料水池失去冷却 无放射性释放-1.jpg

7月6日,国家核安全局官网通报了“福建宁德核电厂1号机组试验时在线错误导致乏燃料水池冷却不满足运行技术规范要求运行事件”。

详情如下:

一、运行事件描述

2020年6月20日14:59,宁德核电厂1号机组处于换料停堆模式(RCS),按计划执行安全壳喷淋和隔离阶段B综合试验(T1EIE001)。在A列手动隔离阀1RRI039/060VN未恢复开启的情况下,运行人员执行了程序外的操作,远控关闭B列电动隔离阀1RRI040/059VN导致乏燃料水池失去冷却,当15:08运行人员发现在线异常后重新开启1RRI040/059VN恢复了正常冷却,至此中断8.5min,违反了宁德核电厂运行技术规范中“PTR系统两列必须可用,其中至少一列运行以保证乏燃料水池的冷却”的规定。

整个运行事件过程中,乏燃料水池温度由30.85℃上涨至30.95℃,满足运行技术规范的温度范围要求,各控制系统响应正常,反应堆处于安全状态,三道屏障完整,无放射性释放。

根据《核电厂营运单位报告制度》准则4.1.1“违反核电厂技术规格书”要求,被界定为运行事件。

二、运行事件定级及后续监管要求

本次事件过程中,对机组运行未产生明显影响,无放射性后果、无人员照射、无环境污染。根据《国际核与辐射事件分级手册》,该运行事件界定为0级事件。(国际核事件分级表(INES)1-3级为事件,4-7级为事故。0级属于偏差,不在INES表内,也不在核应急范围内,仅用于电厂纠正偏差和经验反馈。

宁德核电厂营运单位应做好本事件相关的经验反馈工作,并按照《核电厂营运单位报告制度》相关要求,在事件发生后30天内向国家核安全局和华东核与辐射安全监督站提交事件报告。

从经验反馈角度出发,国家核安全局要求各核电厂营运单位汲取本次运行事件经验教训,强化换料停堆模式下的综合试验管理,采取有效措施避免运行人员操作错误而导致的类似事件。

(编辑 王法)
回复

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2020-7-10 07:27:50 | 显示全部楼层
我还以为啥问题呢,PTR大罐失去冷却,只要阀门开启就没什么大事,就算关了很久问题也不大,最多跳堆,只是个运行事件,违反了操作规程而已,PTR大罐作为废水回收的罐子,不漏就行
回复

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2020-7-10 07:28:23 | 显示全部楼层
切尔诺贝利事故也是所谓的误操作造成的,源于工作人员的安全意识松懈,只听从领导专家的,忘了还有規章程序
回复

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2020-7-10 07:28:43 | 显示全部楼层
核电站一定要深刻反省,提高现场人员的水平,和现场工作人员的素质,必要的时候要进行政审。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2020-7-10 07:29:38 | 显示全部楼层
核安全没有任何可松懈的借口,大事故都是一点一点积累的,重视平时的每一次操作!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2020-7-10 07:29:45 | 显示全部楼层
中广核就这水平?平时牛的很,看来核心技术上比中核差远了。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2020-7-10 07:30:05 | 显示全部楼层
核能的安全利用是需要万分小心的,多发展发展风能和沿海地区的潮汐能,安全性高一些,不用提心吊胆
回复

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2020-7-10 07:31:00 | 显示全部楼层
千万别出事儿!切尔诺贝利事故,太可怕了!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2020-7-10 07:31:05 | 显示全部楼层
被外媒利用,舆论战已经打了好久了
回复

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2020-7-10 07:31:37 | 显示全部楼层
以前有同事把循环水出水阀关了几分钟,马上就要跳机。。